Mr_Blonde
Добрый день, господа! Помогите разобраться с нелегкой задачей - я в деле вентиляции новичок, а задание дали довольно серьезно (хотя может это мне так кажется). Имеем - эксплуатируемую около 5 лет систему вентиляции, никто ничего четко не может сказать с какой частотой проводилась проверка оборудования и замена фильтров. Вытяжка работает немного ближе вент шахте, на остальном протяжении вообще не пашет. Самое интересное, что большинство выходов вытяжки перекрыто заглушками - тут моя фантазия вообще гаснет зачем и почему они вообще там. На щитке нашел несколько автоматов управляющих тремя вытяжными системами - два трехфазных и один однофазный, все включены. Подскажите - как разобраться с этими проклятыми заглушками - окткуда их закрытие может управляться, ведь других автоматов найти так и не удалось? Спасибо за внимание!
svtsar
Добрый день
этими проклятыми заглушками похоже противопожарные клапана и управляются от пожарной сигнализации
Skaramush
Цитата(svtsar @ 9.10.2013, 10:16) *
Добрый день
этими проклятыми заглушками похоже противопожарные клапана и управляются от пожарной сигнализации


Мда... Пробовал понять - не вдруг и разберёшься.

То есть, предположительно это пожарные клапаны. Тогда сигнал на них приходит от пожарной сигнализации.
Это (пожарный ли) можно проверить по маркировке, найдя по коду детали её описание. Кроме того, пожарный клапан имеет строго регламентированные условия установки. И если "заглушки" установлены на удалении от сборной шахты, а воздуховод от "заглушки" до шахты не имеет огнезащиты - это не оно.


Автору темы. Нельзя ли увидеть (пусть набросок) схему проблемной системы (систем)?
Управляться может откуда угодно, вплоть до датчиков присутствия в помещениях или датчиков углекислоты - в зависимости от фантазии разработчика.
Mr_Blonde
Цитата
Автору темы. Нельзя ли увидеть (пусть набросок) схему проблемной системы (систем)?

Да не вопрос, она вся проблемная) Это два этажа


Вытяжка чрезвычайно паршиво работает везде, но особенно на верхнем этаже, где расположено управление В1, В2 и П3. Заслонки это блажь техника, забудте о них их нет) Посмотрел на крыше - оба двигателя и оба вентилятора работают будь здоров, вытягивают прилично. Как выяснилось систему очень продуманные инженеры подключили к старым дырявым вентшахтам, поэтому сейчас рассматриваем основную версию плохой работы вытяжки именно щели. Плюс у менее мощного двигателя фрагмент воздуховода, идущий к шахте с гигантской дырой, что совсем не хорошо. Могут ли быть еще причины плохой работы ну так навскидку? Как я понимаю фильтров на протяжении воздуховодов вытяжки нет а также каких то доп вентиляторов?
И еще в реальности соединение в районе В-В 6-6 отсутствует - у вытяжки появляется ответвление предположительно входящее в шахту на Г-Г 4-4. В проекте все по другому
Skaramush
Цитата
дырявым вентшахтам

Цитата
с гигантской дырой

Собственно и что Вы хотите от системы? Если курите, попробуйте совершить этот процесс, проколов сигарету у фильтра иголкой.